Fkq70XbENFsAVwanzzBcxiAaP7Ao-cgwapimg

今天(9月10日)下午,辽宁大连市金普新区召开“8·27”火灾善后处置工作最新进展新闻发布会。

发布会上,金普新区管委会副主任,金州区委常委、金州区政府党组副书记、副区长王杰和凯旋国际大厦所属街道马桥子街道、金普新区应急管理局等部门相关负责人就最新进展进行通报。

起火原因

经过前一阶段相关部门的火灾调查,目前确定起火部位为凯旋国际大厦B座19楼一住户,起火原因初步确定为电器故障引发火灾,火势在突破窗口后引燃B座外幕墙铝塑板和保温材料,造成火势蔓延扩大。具体火灾调查工作目前仍在进行中。

结构检测

大连市建筑工程质量检测中心于9月5日至9月9日,进场对凯旋国际大厦火灾影响区域内上部承重结构构件进行了现场查勘检测,完成过火房屋查勘130户。后续,会根据构件初级鉴定评级结果和回弹情况,选取具体点位,在室内和室外进行钻芯取样,并会截取部分直接受到烧灼作用构件的受力钢筋和钢材进行力学性能检测。

追责

火灾发生后,公安部门第一时间开展责任调查工作,及时对涉嫌失火的住户以及大厦物业管理公司法人代表及经理等相关人员,依法采取调查取证和有效控制措施。

善后

8月28日,马桥子街道组成91个工作组,开始对凯旋国际大厦实际居住人以户为单位发放临时救助安置金。8月30日,金普新区从全区60个机关、事业单位等抽调204名工作人员,马桥子街道抽调31人,组成235人的“一对一”包保队伍,并迅速开展工作,进一步畅通诉求渠道,建立长效机制。

隐患排查

针对“8·27”火灾暴露出的消防隐患排查整治问题,金普新区消安委也制定《金普新区高层建筑消防安全隐患大排查大整治专项攻坚行动实施方案》下发给各成员单位。各消防救援大队立即行动,结合消防安全三年专项行动,召开专项工作部署会议。8月28日以来,各消防救援大队共检查111家单位,新发现火灾隐患71项,督促整改前期发现隐患122项,新发现隐患当场整改4项,其余隐患均限期整改;下达《责令改正通知书》2份,《行政处罚决定书》4份、罚款20750元。(总台记者
韦昊岩)